19/06/2007, 16:20
Buenas tardes
Hemos comenzado las obras antes de lo previsto. Acabamos de finalizar. Todo ha funcionado bien. Los 2 grupos electrógenos se han sincronizado y han funcionado bien durante las 2 horas y 30 minutos de trabajo.
Hemos podido cambiar una célula de alta tensión de 20KV a otra nueva (una célula de conexión) que nos permitirá poner en marcha nuevas células de 20KV y utlizar 8 MW (en lugar de los 6MW inicialmente previstos)
Cada célula 20KV alimenta un transformador 20KV -> 400V de 2MW de potencia y permite alimentar 4.000 o 5.000 servidores dedicados. En el datacenter RBX tenemos 4 transformadores actualmente en línea y en P19 existen 2 transformadores. En total, por tanto matemáticamente hablando, nos aproximamos a una capacidad de 20.000 servidores dedicados de alojamiento.
Hemos comenzado las obras antes de lo previsto. Acabamos de finalizar. Todo ha funcionado bien. Los 2 grupos electrógenos se han sincronizado y han funcionado bien durante las 2 horas y 30 minutos de trabajo.
Hemos podido cambiar una célula de alta tensión de 20KV a otra nueva (una célula de conexión) que nos permitirá poner en marcha nuevas células de 20KV y utlizar 8 MW (en lugar de los 6MW inicialmente previstos)
Cada célula 20KV alimenta un transformador 20KV -> 400V de 2MW de potencia y permite alimentar 4.000 o 5.000 servidores dedicados. En el datacenter RBX tenemos 4 transformadores actualmente en línea y en P19 existen 2 transformadores. En total, por tanto matemáticamente hablando, nos aproximamos a una capacidad de 20.000 servidores dedicados de alojamiento.