OVH Community, your new community space.

i7-2T y proxmox, se congela unos 10-12 segundos


patatin
07/12/2010, 11:54
Gracias por la recomendación, a-n-t-o-n-i-o, comparto tu opinión y ya he solicitado el cambio del otro disco, que entiendo deberían haber sustituido directamente. El no hacerlo solo significa más timpo sin poder usar el servidor fiablemente y desde mi punto de vista es timpo que afecta a los SLA.

Lo del raid1 soft en proxmox me arriesgaré a ver como va, pero si algún usuario tiene alguna experiencia más a aportar...

Saludos

a-n-t-o-n-i-o
07/12/2010, 10:42
Cita Publicado inicialmente por patatin

Al poco de instalar, mientras creaba el primer contenedor he visto unos errores de HD en el log del kernel. Monta discos WD, alguno al leer este post seguro que tiene un "Deja vu". Algun consejo para buscar el origen del problema y confirmar o descartar que sean los discos duros? (montados en raid 1)
desde OVH se recomendo hace ya mas de 2 años que los clientes con discos WD solicitaran un cambio de discos, ya que no sabian porq los discos WD no funcionaban todo lo bien que debieran en estas maquinas.

por otro lado decirte que un SEAGATE te subira la velocidad a casi 120MB/s, asi que te recomiendo LUCHAR por 2 discos de estos.

por otro lado! la opcion raid1 soft + proxmox da muchos problemas y no seria raro que te levantaras un dia con el server OFF, este problema no tiene nada que ver con el problema que comentas

patatin
06/12/2010, 12:24
Acabo de instalar un nuevo servidor i7-2T con la distribución proxmon 1.6 y con bastante frecuencia ocurre que se queda congelado durante unos 10 o 12 segundos, cuando ocurre en la interfaz web veo que IO DELAYS sube hasta el 60%.

Solo tengo un contenedor con un servidor web y trafico moderado, y la cpu y memoria están a un nivel de uso mínimo, vamos, que hay máquina de sobra.

Al poco de instalar, mientras creaba el primer contenedor he visto unos errores de HD en el log del kernel. Monta discos WD, alguno al leer este post seguro que tiene un "Deja vu". Algun consejo para buscar el origen del problema y confirmar o descartar que sean los discos duros? (montados en raid 1)

Aqui dejo la salida de algunos comandos:
Código:
 smartctl -a -d ata /dev/sda |grep Error
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       260
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   200   200   000    Old_age   Offline      -       0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 12 (device log contains only the most recent five errors)
        ER = Error register [HEX]
Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 6454 hours (268 days + 22 hours)
  40 51 08 6b 66 5f e1  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x015f666b = 23029355
Error 11 occurred at disk power-on lifetime: 6454 hours (268 days + 22 hours)
  40 51 08 6b 66 5f e1  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x015f666b = 23029355
Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 6454 hours (268 days + 22 hours)
  40 51 08 6b 66 5f e1  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x015f666b = 23029355
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 6454 hours (268 days + 22 hours)
  40 51 08 6b 66 5f e1  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x015f666b = 23029355
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 6454 hours (268 days + 22 hours)
  40 51 08 6b 66 5f e1  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x015f666b = 23029355

Código:
hdparm -Tt /dev/sda

/dev/sda:
 Timing cached reads:   16676 MB in  2.00 seconds = 8347.06 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  266 MB in  3.01 seconds =  88.44 MB/sec
6450 horas de funcionamiento!

El disco sdb no tiene errores

Ya he abierto un ticket mencionando mi preocupación por el disco

Saludos